泰和安多线盘不报反馈报故障终端器可以启动
泰和安多线盘终端器可以启停,但是不报反馈故障灯一直闪。水泵控制柜只有一个dc24v启动端。
有大神知道是什么故障吗?
    
18734****2511 | 2022-05-11 12:14:16 举报 浏览(239)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Answer2022-05-13 09:01:55

O2和COM2端之间电阻没接,接上4.7K电阻就可以了,而且多线盘反馈和模块反馈不能用同一对反馈端子,不然也会报故障

回复 · 0
0
15817****36282022-05-12 01:12:49

终端器接错了,你现在没有反馈,你终端器黑色线接了反馈线,而且还不是com端,把I线拆了,因为我看你主机接了电阻应该是不要反馈信号了,

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-05-11 13:30:37

故障的话看不出来哪里有问题,毕竟COM2、I2加了4.7K电阻,你可以重启主机看看,不行的话就把这三根线都拆掉,记好哪根线是哪个端子,在COM2、O2也加4.7K电阻,看看还报不报故障,还报故障,那就是多线盘有问题,不报故障就把这三根线接回去,把COM2、O2电阻拆掉,换个终端器看看。这想法对不对得试过才知道

回复 · 0
0
1337****22332022-05-11 12:49:09

反馈线有问题,没压4.7K电阻。在一个是启动端不用电阻


回复 · 0
0
哎!似水流年2022-05-11 12:31:51

主机端没问题,控制柜端反馈点或反馈线有问题

回复 · 0
0
金辉2022-05-11 12:27:43

目测反馈端(COM2、O2)电阻掉了(色环好像是4.7K,图片不清晰)

把多线盘出线端电阻卡上去看看