消防下水池高低水位如何调节报警
大家好请赐教,下水池高低水位怎样测试报警信号到监控室,又怎样调整高低报警
  
消防人,消防事 | 2022-05-11 11:25:09 举报 浏览(199)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

心中有你2022-05-15 20:33:38

你看这是哪个厂家的液位报警器,要下载操作说明天,按照说明书设置,每个厂家的设置方法不同

回复 · 1
0
金辉2022-05-11 12:11:41

1、取信号到监控室,在此箱子里面有上下线报警端子,取进二个输入模块或者配合继电器继电器及24V用一个声光喇叭连到监控室;

2、至于如何调,看厂家说明书,有详细说明(配合投入式水位传感器)

回复 · 1
0
蓝色绿血人2022-05-11 11:43:18

怎么测试,把水池变送器上下动一下看看数值变不变,一般变松器放到出水口高度就行。至于调报警高度,就是水池水位在放满水的情况下记录一下数值,在显示器上调一下报警值。低水位同样原理。