理论上可以编一条就够了
1、要根据设计说明和图纸设定的启动模块设置情况确定
2、声光、广播、迫降、消防泵、强切编成一条
3、强切规范没有明确怎么切,看设计说明的功能需求,是切总的还是按层切
联动程序与回路数无关,与编写调试时每个设备的二次码和所要实现的功能有关,你问的这种情况二次码编写正常的情况下,探测器与声光、广播、电梯的联动一共只需要一条公式,因为是全部需要启动的。强切的联动要看有几个强切模块,如果是整栋楼只有一个控制箱切电那就加入第一条公式就能实现,如果是每一层都有,可能是需要相邻层切电,那就是需要多增加7条公式。
按图纸设计要求来编写联动程序
按规范来,新增加就是
找海湾技术员,是最快最好的选择
找厂家技术员
几条程序无所谓,看说明怎么要求的,在结合规范来编程
需要设备定义二次码,再进行联动编程,编几条看你二次码定义及联动要求