北大青鸟广播现场加了输入输出模块加继电器
控制喇叭。这个模块没啥毛病,线路也没问题,就是报故障
火烈鸟3 | 2022-05-10 17:25:00 举报 浏览(385)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

野树陈陈2022-05-10 22:12:18

是的’广播模块用其他模块代替反馈也是要电阻的‘还有就是看下注册‘广播模块跟输入输出模块应该是不一样的吧

回复 · 0
0
119112022-05-10 18:42:07

接线没问题,就看看9.10的反馈电阻对不对。还有你用的哪款模块,报啥故障,既然其他楼这么接正常,考虑换个模块看看。

回复 · 0
0
金辉2022-05-10 18:46:14

是广播盘报故障还是主机报故障啊

检查一下模块底座上的反馈电阻,不行就更换模块


回复 · 8
0
嘿这是谁的马铃薯2022-05-10 17:33:37

反馈端加电阻了吗

回复 · 4
0