请教个消火栓管道保不压的问题????
消火栓泵出水口侧止回阀后压力表平时显示2个压,楼顶稳压泵处压力几乎为0,楼为4层。当开启稳压泵时候,稳压泵处压力达到1个压,(此时主泵出水口侧止回阀后压力3个压),几分钟后,稳压泵处压力就降到几乎为0,主泵处压力降回2个压。请问是可能是哪的毛病,使稳压泵处保不住压??谢谢
石门大脸猫 | 2022-05-10 16:28:47 举报 浏览(248)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-05-10 16:57:51

很明显,稳压泵打的压通过稳压泵的止回阀或者水箱止回阀反回高位水箱了!

主泵止回阀后的显示压力就是高位水箱下来的压力

回复 · 0
3
学海无涯2022-05-11 18:06:07

主泵处的2个压能保住,说明下面的止回阀没毛病,哪应该就是高位水箱处的止回阀渗水了

回复 · 0
2
王少2022-05-11 11:58:44

这个问题我这边遇到过,两个问题点,一个是楼下水泵的单向阀,第二个就是楼顶稳压泵的单向阀,基本上是这个问题,如果不是那就是预埋管有漏水的地方


回复 · 0
1
了·凡2022-05-11 09:43:00

路过学习

回复 · 0
0
弦外之音zs2022-05-11 07:06:12

楼上说的都对

回复 · 0
0
zf0315782022-05-11 06:50:42

管网中可能有气体积存,致使管网静压不稳定

回复 · 0
0
老电工2022-05-10 19:57:00

止回阀坏了

回复 · 0
0
安讯科技 蔡达臬2022-05-10 16:56:05

压力增加到4公斤左右,关闭稳压泵和主泵阀门,如果压力能保持不变,可以考虑是不是阀门漏水或者止回阀是否漏水,

回复 · 0
0
杨先生2022-05-10 16:53:11

高位水箱间止回阀损坏漏水

回复 · 0
0
丁工199528992022-05-10 16:35:37

消防管道接头漏水

回复 · 0
0