依爱8000s主机多线控制盘两个端子怎么接
泵组有输入和反馈四根线怎么接两个端子?
  
18656****8153 | 2022-05-10 15:52:43 举报 浏览(132)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-05-11 10:16:57

1、多线盘C1、C2接多线模块信号端,依爱的多线模块是无源输出启动,输出端需接水泵控制柜压力开关启泵点(非自锁点),才能实现启停;

2、启动反馈接多线模块的反馈端

3、这种接线是不符合规范要求的,如果严格按规范来,就需要一台泵占用二个多线盘点和二个多线模块配合继电器和24V实现一个启动,一个停止,一般水泵控制柜都会安国标设置多线启停端子(二个继电器)

回复 · 0
0
蓝色绿血人2022-05-11 08:24:11

多线到控制柜是两跟线,在控制柜那边用终端器接线。

回复 · 0
0
杨先生2022-05-10 17:00:33

C5+和C5_接输入输出模块信号线端子,就近找24v接模块,模块反馈端子接泵房控制柜中间继电器常开端

回复 · 0
0