请问这种办公区域改造后形成的疏散走道宽度到底是多少?
我们办公楼一共三层,之前是按菜市场建的,但后来并未装修使用。层高4.5m。1、2层不使用,3层现在装修成了公司办公区域。面积600多平米,办公人数72人。一共3个安全出口,原本有一个安全出口门是1.2m宽,现在在该门内部隔离出了一个3m长的走道,打算走道宽度留成0.9m宽。我找了规范的两条规定如下图。请问该走道是满足0.75m的最低条件就行了还是应该留成1.1m宽?
    
消防无小事 | 2022-05-10 11:29:30 举报 浏览(153)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

森林2022-05-21 09:37:08

我很好奇你是单位消控室工作人员还是学习消防预备考试人员,0.75是个系数,你最少要1.1米才能两个人对行。1.1也不满足,但是你3米长可以不作为疏散走道

回复 · 0
0
浮生三世2022-05-14 17:40:44

根据建设设计防火规范GB50016-2014(2018年版本)第5.5.18条除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。

根据 办公建筑设计标准 JGJ/T67-2019 >5.0.3 条办公建筑疏散总净宽度应按总人数计算,当无法额定总人数时,可按其建筑面积9m²/人计算。

回复 · 0
0
消防一哥2022-05-11 11:05:35

1.2米

回复 · 0
0
zf0315782022-05-11 07:40:29

疏散通道宽度规范中相应有好几条,要全看,是与的关系,要按条文要求较高的标准执行,至少也要1.1mScreenshot_2022_0511_070325.jpg

回复 · 0
0
奇迹2022-05-10 16:02:31

1.1米,且两个疏散口。

回复 · 0
0
徐亚2022-05-10 13:28:14

疏散通道按1.1m宽,疏散楼梯和安全出口数量和宽度完全够用了!

回复 · 0
0
金辉2022-05-10 12:07:07

都600平方二消了,当地达不到报建标准么?如果够了找设计单位出图吧;

自己搞的话不是太保险,描述的只是规范规定的是最小宽度,0.75只是个人员密度计算系数,具体还得根据规范相关公式计算疏散宽度的。

回复 · 0
0
已解决个消防问题