[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
防火卷帘布线规范如何要求的,卷帘控制器箱到手动控制按钮用的金属软管
防火卷帘布线规范如何要求的,卷帘控制器箱到手动控制按钮之间用的金属软管连接且长度已经超过2米,有没有哪条规范要求必须用金属铁管,我好及时要求整改?
  
言语 | 2022-05-10 04:01:29 举报 浏览(215)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

徐亚2022-05-10 09:01:00

没有强制要求,从50166验收规范说金属软管是允许的,从电气规范讲只是要求220V以上布线要求走金属保护套管,24V12V36V50V都可以用金属软管。

所以人家没问题,就是不美观而已。

回复 · 0
0
zf0315782022-05-10 07:54:50

按钮到控制箱,上面有吊顶,墙面为轻钢龙骨,应用钢套管暗敷,暗敷用软管,非常不妥

回复 · 1
0
沉下默2022-05-10 07:50:35

你到手动按钮用软管确实说不过去了吧,规范先不谈,观感上也比较差。

回复 · 0
0
金辉2022-05-10 07:15:28

1、防火卷帘电气线路的布线应遵守现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

2、具体室内电气布线请查阅GB50116-2013第11.2 条室内布线,有详细说明,篇幅太多就不复制了


回复 · 0
0
已解决个消防问题