青鸟消防外CAN连接需要匹配电阻吗?怎么接,多少欧姆,,作用是什么35
& | 2022-05-10 00:34:52 举报 浏览(244)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

小云童2022-05-10 10:16:56

简单来说就是连接显示器用

回复 · 0
1
119112022-05-10 07:36:02

青鸟的外can组网不需要单独压额外的匹配电阻。

回复 · 0
1
金辉2022-05-10 06:23:56

1、CAN联网采用用的是485(半双工)的通信方式,首端终端都需要并联120Ω电阻,一般消防主机首端通信板自带120Ω电阻,只需在末端并联一个即可;

2、此电阻作用是减少干扰使通信更加稳定,不加电阻会报一个网络连接故障。

回复 · 0
1
哎!似水流年2022-05-10 06:14:16

CAN通迅匹配电阻是让线路阻抗连续,减少信号回波反,使通迅稳定!一般是在末端跨接一个120欧的电阻!