4
位于消控室的强启柜受不受水泵房水泵控制柜手、自动的影响?20
问题如上,接线及控制原理如何实现的?
张从举 | 2022-05-09 23:10:39 举报 浏览(243)

4
条回答
金辉2022-05-10 06:32:59 提问者采纳

1、国标及火规图纸是要求不受水泵控制柜手自动影响,多线直启按钮可以停止一切自动启泵


2、实际柜子厂家大多数还是需要在自动状态6,是就是现状,验收这块这方面不太关注

3、实现方式:启停泵继电器跨过手自动转换开关

回复 · 0
2
徐亚2022-05-10 08:55:54

强启柜不受电气控制柜手自动状态影响(水泵、风机)都是;

多线控制盘和总线控制盘启动受到电气控制柜手自动状态影响(水泵、风机)都是;手动状态无法远程启动,只有自动状态才可以。

回复 · 0
1
zf0315782022-05-10 07:59:30

规范是明确要求不受手,自动转换方式影响,消防法规管理也要求水泵,风机控制柜平时需处于自动状态,以免联动时不动作,直启是跨过联动,属于应急启动,理应不受手,自动状态影响

回复 · 0
1
2022基建大年2022-05-09 23:22:52

强启肯定不受了,直启还是受的。

回复 · 1
1