[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
1、国标及火规图纸是要求不受水泵控制柜手自动影响,多线直启按钮可以停止一切自动启泵
2、实际柜子厂家大多数还是需要在自动状态6,是就是现状,验收这块这方面不太关注
3、实现方式:启停泵继电器跨过手自动转换开关
强启柜不受电气控制柜手自动状态影响(水泵、风机)都是;
多线控制盘和总线控制盘启动受到电气控制柜手自动状态影响(水泵、风机)都是;手动状态无法远程启动,只有自动状态才可以。
规范是明确要求不受手,自动转换方式影响,消防法规管理也要求水泵,风机控制柜平时需处于自动状态,以免联动时不动作,直启是跨过联动,属于应急启动,理应不受手,自动状态影响
强启肯定不受了,直启还是受的。