[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
220V线路
1、380V直启没见过,那是泵房内机械应急启动;
2、按规范要求是直启柜拉220V(引用火规:4.3.2 消火栓的手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,通过手动控制盘直接控制消火栓泵的启动、停止。)
3、施工通常做法是从直启柜拉244V接水泵控制柜控制回路。
你说的直启柜也叫强启柜,一般是220Ⅴ电压,不应采用380Ⅴ直接控制电机,不需采用火灾报警制器的输出电源,所以也不是24Ⅴ
一般是24伏控制水泵控制柜里的控制回路。达到低压控制高压。你说的380,220没见过
低压控制高压远离,采用24伏中间继电器间接的控制泵房里控制柜里的的交流接触器220线圈,已达到启泵停泵功能,并且还有远程更改手自动功能键。
肯定是把控制拓展过来呀,在控制室380直接启泵你敢想?
一般安装的是220伏的。