FC726主机显示配置错误,FDL241-9-CN红外探头20
红外探头报配置错误是怎么回事,用调试设备连接上去不显示
  
15013****4770 | 2022-05-09 19:26:43 举报 浏览(116)

1
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-05-09 19:54:40

应该不是主机程序问题

模块上的短路块插错位置或者未插,检查一下