3
请教海湾消防电源监控器故障处理
海湾消防电源监控器报现场一个配电箱欠压,但是现场电压正常,这是怎么回事呢?
18171****1651 | 2022-05-09 10:50:48 举报 浏览(265)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

狸叔2022-05-09 11:24:57


1652066542545.jpg

先复位清零,检查传感器接线是否接触不良,最后替换相邻消防配电柜传感器。不出以上。

回复 · 0
1
金辉2022-05-09 11:14:08

1、找到厂家说明书,各厂家设置不一样

2、调大控制监控器输入开关量报警值的范围,一般有PLC控制的

3、一直复位复不掉的话,找厂家调整PLC程序。

回复 · 0
1
蓝色绿血人2022-05-09 10:53:53

调一下检测电压值试试。

回复 · 0