报警阀组本体很高,到底那个部位距地1.2m?
规范提出,报警阀组的安装高度距地1.2m,但没有说明,到底这个1.2m,是报警阀的那个部位。我在安装中,发现预作用阀,阀体本身高度就得1米左右,阀体中间到地1.2米,阀底距地70cm,高不高低不低的,使用维修不便;阀底距地1.2米,最上面测试阀门高度也差不多2米,操作起来可能够不到。有没有对这个1.2m,有一个比较合理的解释呐?
ftzhcn | 2022-05-09 10:11:39 举报 浏览(208)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

蓝色绿血人2022-05-09 14:02:25

不要纠结这个,规范要求安装距离跟间距也是为了好检查操作及维修。安装时好操作维修就行。一般验收也不会拿米尺去量,很教条很较真的除外。

回复 · 0
1
zf0315782022-05-09 17:30:32

阀体中心,不是整个阀组中心,阀体中心距地面高床也容易测量,而且测试阀门也在此高度处上下