雨淋报警阀供水侧压力如何确定?
舞台剧场雨淋报警阀组供水侧压力是根据喷头高度确定,还是0.14mpa保证水力警铃压力开关动作即可?
18395****5200 | 2022-05-08 23:22:05 举报 浏览(263)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

行云流水2022-05-11 09:23:09

自动喷水规范有说明:干式、预作用、雨淋供水侧压力不小于0.25兆帕。你自己查一下规范

回复 · 2
0
杨先生2022-05-09 17:10:21

关闭系统侧蝶阀,将消防泵控制柜设置成自动状态,打开试水阀压力开关动作连锁启动消防泵这时候查看进水侧压力表。

回复 · 0
0
zf0315782022-05-09 17:59:10

需要综合雨淋阀后保护区的设计流量,管网长度,管径大小,设置高度,喷头末端最小压力等综合确定流体过程中压力损失,包括动压及静水高度,加上末端喷头工作压力,即可得知雨淋阀处的工作压力,加上雨淋阀至水泵处的流程损失,即可得知水泵扬程。如果说是静压,必须满足大于0.14MPa的要求,才能压得住阀芯,这个是由雨淋阀产品标准要求决定的。Screenshot_2022_0509_175748.jpgScreenshot_2022_0509_175748.jpg

回复 · 1
0
金辉2022-05-09 06:05:40

1、供水侧压力等于稳压系统压力;

2、稳压系统压力由设计确定

3、设计压力依据据建筑体量和规范,经计算确定。

回复 · 0
0
哎!似水流年2022-05-09 05:47:14

根椐喷头最不利点的压力呗

回复 · 0
0