[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
自动喷水规范有说明:干式、预作用、雨淋供水侧压力不小于0.25兆帕。你自己查一下规范
关闭系统侧蝶阀,将消防泵控制柜设置成自动状态,打开试水阀压力开关动作连锁启动消防泵这时候查看进水侧压力表。
需要综合雨淋阀后保护区的设计流量,管网长度,管径大小,设置高度,喷头末端最小压力等综合确定流体过程中压力损失,包括动压及静水高度,加上末端喷头工作压力,即可得知雨淋阀处的工作压力,加上雨淋阀至水泵处的流程损失,即可得知水泵扬程。如果说是静压,必须满足大于0.14MPa的要求,才能压得住阀芯,这个是由雨淋阀产品标准要求决定的。
1、供水侧压力等于稳压系统压力;
2、稳压系统压力由设计确定
3、设计压力依据据建筑体量和规范,经计算确定。
根椐喷头最不利点的压力呗