[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
10
屋面稳压泵巡检导致水流指示报警正常吗?20
屋面稳压泵巡检导致水流指示报警正常吗?不正常的话,是什么问题导致的。
18056****4912 | 2022-05-08 23:02:47 举报 浏览(225)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18948****87112022-05-09 11:03:47

看报警后能自动消除不,能消除说明管道水流指示器比较灵敏,属正常现象,不能消除说明管道有漏点

回复 · 0
1
沐阳2022-05-10 08:57:02

是全部水流指示器动作?还是楼顶几层水流指示器动作?楼顶几层水流指示器动作可能是顶层末端试水装置压力与规范要求设置稳压泵后末端试水装置相差较大,造成水流波动大,从而造成水流指示器动作。

回复 · 0
0
王少2022-05-09 16:51:52

你稳压泵都启动了,证明管网里面水压不够,那你往管网加压送水,水流指示器肯定会动作的啊

回复 · 0
0
徐亚2022-05-09 11:23:53

不正常;

原因就是灵敏度过高,降低浆片灵敏度

回复 · 0
0
狸叔2022-05-09 09:25:06

当然正常,有水流当然要报警,不然,水流指示器有何意义?

回复 · 0
0
防消使者2022-05-09 06:46:59

稳压泵,巡检的情况下不应该影响水流指示器动作。应该是系统管网有漏水渗水的地方。

回复 · 0
0
zf0315782022-05-09 06:11:50

偶然性动作属于正常,经常性动作说明补水流量太大或水流指示器本身太灵效

回复 · 0
0
金辉2022-05-09 06:00:53

1、稳压泵的启动补压不会导致水流指示器动作,除非系统很小水流指示器又太灵敏,偶尔动作一下,正常

2、如果每次启都动作就不正常,可能设计问题了,稳压泵流量过大或者主泵同时启动了

稳压泵的补水都是通过补偿器进系统,

回复 · 0
0
哎!似水流年2022-05-09 05:50:45

如果不是经常性的动作报警,偶尔动作正常,要是经常性动作说明有漏水或有人放水。

回复 · 0
0
15999****80792022-05-09 00:07:59

水泵启动了,系统就会有水流波动,水流自然会动作报警正常现象

回复 · 0
0
已解决个消防问题