按下控制柜里双电源开关转换成备用电源后,如果备用电用的是柴油发电机供电,柴油发电机会启动给控制柜供电?
18190****4432 | 2022-05-08 20:48:42 举报 浏览(171)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

防消使者2022-05-09 06:49:30

转换成备电主要是看你是否能自动启动,不同柴油发电机有不同的启动方式。

回复 · 0
0
徐亚2022-05-08 21:24:54

你先看看你们公司的电路设计图纸,如果是双电源双回路设计就不能启动柴油发电机了,因为会切换到主电源第二回路。如果你们公司只是双电源单回路设计,那么会启动柴油发电机,备用电源供电!

还有你的柴油发电机控制模式必须是自动控制状态。

回复 · 2
0
金辉2022-05-08 20:56:05

会启动的

我们每个月都会做这个切换试验:断掉主电源,自动切换到备电柴发启动,柴发也有自己的控制柜;

就是柴发启动后动静很大的,胆小的会心惊肉跳。

回复 · 0
0