海湾自动报警主机……………………10
现场是非编码的温感配合8319模块,想请教各位大神这样情况下假如某一个温感设备坏掉,主机是否能接收到温感故障,模块是否会报故障,如果不知道那个温感故障那不是要一个一个排查出才行?
  
MTc****yODU | 2022-05-08 18:39:51 举报 浏览(276)

2
条回答
金辉2022-05-08 18:48:14 提问者采纳

是的,必须一个个排查

非编码温感故障和火警只报给有编码模块,再由模块反馈给主机,主机只对编码寻址,无编码看不见,不识别的。

回复 · 3
0
防消使者2022-05-09 06:59:16

个人感觉,你从42号检查下8319模块的信号线或者24v电源线是不是有问题。这是一串的故障,不应该是烟感的问题。