5
大家帮我看一下这是什么情况红线接地了没30
就是我处理完一个接地情况后查线路,查接地时万用表不响了,看电阻红线电阻只有3.6千欧,蓝色线有3.2欧,请问下红线是不是还是接地的还是什么情况
。。。 | 2022-05-08 11:18:11 举报 浏览(337)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

HFC-227ea2022-05-08 20:57:12

品牌不一样 主机显示也不一样  

回复 · 0
0
蓝色绿血人2022-05-08 15:49:11

用摇表,一般情况下不低于5兆欧就可以。

回复 · 0
0
哎!似水流年2022-05-08 13:20:39

对地阻值小于100千欧就视同接地,你可以将此线接于回路负极看下回路工作情况是否能正常,因为蓝线对地值也不咋大!

回复 · 0
0
金辉2022-05-08 11:41:33

对的,红线还有漏电接地情况,可能不会报故障,接上去观察一下主机工作情况

回复 · 4
0
。。。2022-05-08 11:22:05

蓝色线是3.2兆欧,少打了一个字

回复 · 0
0