请问下,电话主机什么情况下会被烧?20
如题,一个项目,两方施工,放假归来,测试不确定是否已有故障的情况下接了单路电话,也就是手报接线端,开始没注意,后来发现主机出现图片的情况,后面的接线图。测得电压为3点几,技术说正常电压是20,说主机被烧了,现在就不清楚什么原因导致,线路既不接地也不短路,也没有接反。。。。。
    
。。。 | 2022-05-07 20:25:47 举报 浏览(394)

8
条回答
金辉2022-05-07 20:56:04 提问者采纳

量电压拆除外线量啊,这样才能判断是主机还是外线,技术员信口开河么;

外线接地或者短路了,电压都量不出的

回复 · 5
0
哎!似水流年2022-05-07 20:51:04

把单路通话的线拆了,重启再量电压看看。感觉串线了。

回复 · 5
1
防消使者2022-05-08 08:05:18

拍个照片,拆下接线端子的线,看看机器是否还报故障。如果不报,说明拆下来的线路有问题。

回复 · 1
0
安全出口2022-05-08 07:23:01

烧坏的话大概率强电串入。碰到过一个项目打雷后主机回路板当场冒烟,主机部件及现场设备损坏60%以上,主机用了10年,趁此机会正好更换。海湾

回复 · 1
0
烨哥2022-05-08 06:54:22

如果真烧了,估计串入强电了吧

回复 · 1
0
2022基建大年2022-05-07 22:33:50

看了一圈,你像是想找侦探给你支招,查找凶手的。

回复 · 0
0
119112022-05-07 22:23:57

单路通话要么之前线路短路接地给烧了,要么电阻没压好。如果线拆了,电阻也压好了,还报故障,肯定机器是有问题了。

回复 · 1
0
後來2022-05-07 22:05:21

有可能是施工的时候,施工人员把回路线并到一起了,然后烧了主机,线路是接好了,但是主机故障无法恢复