麻烦问一下各位师傅利达消防主机上面的日期校对好后,
麻烦问一下各位师傅利达消防主机上面的日期校对好后,过几天它又走错了,要经常校对什么原因,是哪里没整对吗,麻烦知道的师傅教一下,谢谢
禄志荣 | 2022-05-07 19:59:35 举报 浏览(127)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

防消使者2022-05-08 08:07:12

换下主板上纽扣电池,2032型号的纽扣电池。


回复 · 0
1
2022基建大年2022-05-07 22:37:14

间断关机导致的可以更换纽扣电池,不间断工作的没啥法子。

回复 · 0
1
後來2022-05-07 22:06:27

如果主机年限比较长的话,可以把主板上的纽扣电池进行更换

回复 · 0
1
金辉2022-05-07 20:12:29

那个时钟芯片本来就是不准,就和电脑一样,不联网同步的话过段时间久要调整了,正常的。

把主板时钟芯片旁边的纽扣电池扣下来换一个新的看看