4
泛海三江主机多线故障灯亮是怎么引起的20
  
紫君 | 2022-05-07 19:02:15 举报 浏览(289)

4
条回答
金辉2022-05-07 19:18:11 提问者采纳

此多线盘应该为二根线输出

检查一下终端器与多线盘及控制柜之间的接线有没有松动,不行就更换一个终端器看看(终端器与控制柜:红黄反馈,黑绿启动;与多线盘:红正黑负)

回复 · 4
0
Mr2802022-05-11 12:04:43

检查下多线上的保险丝是不是烧了

回复 · 0
0
邓鹏2022-05-09 07:59:01

查下多线盘电阻接了木

回复 · 0
0
bufangqi82022-05-08 16:59:47

检查现场负载终端器是否正常,是否腐蚀开路

回复 · 0
0
已解决个消防问题