3
利达主机,排烟风机控制柜有个中间继电器消防外控24v电
各位老师好,咨询个问题,就是排烟风机控制柜里有个中间继电器,线圈接的消防外控24v,为什么这个电压的正负极有一根对地电压是负数呢(一个是19v,一个是-6v),消防主机是利达的
19952****0865 | 2022-05-07 17:18:00 举报 浏览(208)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

邓鹏2022-05-09 08:04:33

查下外控电源盘的输出电压,出现负数是量反了

回复 · 0
0
哎!似水流年2022-05-07 18:10:13

线路与强电线路太近产生了互感电压,不影响使用

回复 · 0
0
金辉2022-05-07 17:34:42

正极有点接地了,导致地对负极有电压,反过来量不就负了me个人见解,大神指正!