3
送风口模块重复报应答,应答撤销5
北大青鸟的设备,送风口模块装上后一直重复报应答和应答撤销。拆掉后也不报故障,这个应该怎么处理。谢谢指导!
  
忆往昔 | 2022-05-07 17:05:12 举报 浏览(199)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

邓鹏2022-05-09 08:08:26

查下反馈端子接线

回复 · 0
0
119112022-05-07 22:27:03

重复报应答,拆了也不报故障,基本上是重码了啊。不拆的情况下,进测试。回路状态信息浏览,看看数值是多少。十位数3,4开头的就是重码。

回复 · 0
0
金辉2022-05-07 17:24:47

设备未登记进主机

在主机上将模块的地址码在相应回路里手动登记定义为送风阀



回复 · 2
0
已解决个消防问题