利达LD6800ET-1输入输出模块怎样修改成电平输出
请问各位大佬,利达LD6800ET-1输入输出模块怎样修改成电平输出?用来启动风机、水泵。
消防施工 | 2022-05-07 15:24:48 举报 浏览(228)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

哎!似水流年2022-05-07 16:25:07

换LD6800ED-1吧

回复 · 0
1
金辉2022-05-07 16:06:22

利达LD6800ET-1模块靠内部电容充电后脉冲提供电源的,只有脉冲吧?

至于有没有更新全系列的请咨询下厂家吧,北大青鸟是有的,利达我们工地要是用电平的话需加24V电源线

回复 · 1
1
邓鹏2022-05-09 08:13:12

重新注册定义,里面有个选项,改成电平输出。或者用调试软件,更方便

回复 · 1
0
消防施工2022-05-07 20:16:04

谢谢。

回复 · 0