普通广播可以和消防广播共用吗?怎么实现普通广播遇火警后转成应急广播?
15293****3758 | 2022-05-07 15:13:35 举报 浏览(284)

6
条回答
。。。2022-05-07 16:05:53 提问者采纳

Screenshot_20220507_160525.jpg

回复 · 0
0
野树陈陈2022-05-07 17:30:37

主机上广播盘可以直接播放音乐‘如果是独立的广播系统’要多放一组线‘从广播模块到功放

回复 · 0
1
金辉2022-05-07 15:48:03

1、请查看各厂家广播专用模块接线图吧,都体现在图里

2、至于怎么转换,要去了解下常开常闭转换原理了,都是通过模块内微型继电器实现转换的

3、如果不是广播专用模块,就需要加继电器完成,还是去仔细理解下接线图吧

回复 · 0
1
2022基建大年2022-05-07 20:29:16

音乐常闭应急常开,火警常开变常闭自然启动应急了。

回复 · 0
0
119112022-05-07 16:20:14

目前报警厂家的模块都是支持共用的,普通广播平时常通,火灾后强制转应急广播。

回复 · 0