看主机是否显示接地异常,否则串线了
根据描述,和我前不久遇到的情况一模一样,不过我这是尼特主机。排查发现是两个回路串线了,重新对线后,此症状就解决了
你把3、4回路都断开看还报故障不,如果不报那就是回路版问题,咨询海湾厂家就解决了
现场情况
应该串了一根线,接错或者接地了,不然就是定义重合了。
1、此二个回路应该是一个回路板,关机拔下回路板,擦擦金手指再装上;
2、把回路板出线端子到过滤板线路整理一下吧,把线换掉,或者换到另外二个过滤出口;
两个回路间线路有问题,可能各有接地情况,造成回路间接短路!