7
海湾9000报警主机,………………50
拆掉3回路线就报3回路故障,接回去就报3回路跟4回路故障,4回路也是拆掉就报4回路故障,接回去就报4回路跟3回路故障,意思就是只要接线上去,别的回路故障也条出来
MTc****yODU | 2022-05-07 12:20:02 举报 浏览(275)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

邓鹏2022-05-09 08:18:02

看主机是否显示接地异常,否则串线了

回复 · 0
0
15999****80792022-05-08 00:05:41

根据描述,和我前不久遇到的情况一模一样,不过我这是尼特主机。排查发现是两个回路串线了,重新对线后,此症状就解决了

回复 · 0
0
杨先生2022-05-07 12:54:13

你把3、4回路都断开看还报故障不,如果不报那就是回路版问题,咨询海湾厂家就解决了

回复 · 0
0
MTc****yODU2022-05-07 12:47:55

现场情况

回复 · 0
0
2022基建大年2022-05-07 12:40:27

应该串了一根线,接错或者接地了,不然就是定义重合了。

回复 · 0
0
金辉2022-05-07 12:42:05

1、此二个回路应该是一个回路板,关机拔下回路板,擦擦金手指再装上;

2、把回路板出线端子到过滤板线路整理一下吧,把线换掉,或者换到另外二个过滤出口;


回复 · 0
0
哎!似水流年2022-05-07 12:22:49

两个回路间线路有问题,可能各有接地情况,造成回路间接短路!

回复 · 2
0