一直报切断市电反馈是怎么回事,是输入输出模块有问题了吗,请问怎么解决??
    
15889****2707 | 2022-05-07 10:05:13 举报 浏览(213)

5
条回答
2022基建大年2022-05-07 11:38:16 提问者采纳

这个工程不是你做的吧?配电室的变电柜正在进行检修类的工作。

回复 · 1
0
l77sr2022-05-07 11:56:44

问下电工,去现场看看柜子和模块的状态

回复 · 0
0
小王2022-05-07 11:15:38

先确认现场电闸是不是关了,关了就会报反馈   

我看你这个都是地下室的可能电闸都关了

回复 · 0
0
金辉2022-05-07 11:14:51

这是所有强切模块都反馈了

主机复位一下试试

不行的话现场看下是否在检修拉闸,或者模块是否动作了

回复 · 0
0
杨先生2022-05-07 10:12:52

信号线短路或者24V断掉,拿万用表测量一下