[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
这个工程不是你做的吧?配电室的变电柜正在进行检修类的工作。
问下电工,去现场看看柜子和模块的状态
先确认现场电闸是不是关了,关了就会报反馈
我看你这个都是地下室的可能电闸都关了
这是所有强切模块都反馈了
主机复位一下试试
不行的话现场看下是否在检修拉闸,或者模块是否动作了
信号线短路或者24V断掉,拿万用表测量一下