正压送风机和正压送风口怎么联锁接线
正压送风机要和送风口联锁,控制箱内怎么预留接线端子?谢谢!
13273****6550 | 2022-05-07 08:56:07 举报 浏览(182)

2
条回答
金辉2022-05-07 11:47:52 提问者采纳

看厂家控制箱设计,原理图里有没有这个连锁启动风机端子,有的话不用预留,直接接哦


回复 · 0
0
2022基建大年2022-05-07 12:03:38

水一水  你是变配厂家:给个安全电压开关量点动接口  你是消防施工师傅:箱子没有提供这个功能,又想把活做好就跳出常规消防干啥都得用设备厂家提供设备才能完成的思维,把送风口复位常开点并联起来当做一个开关把主机的24V或柜子提供的24V与一个继电器组成一个点动控制电路。