爱德火灾显示盘现在还要不要电源线
爱德火灾显示盘现在还要不要电源线
13736****9058 | 2022-05-07 07:26:21 举报 浏览(115)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-05-07 11:50:30

看主机功能

如果主机是二线制产品,就不需要电源线,

如果主机是四线制产品,哪怕显示盘是二线的,还是需要电源线

回复 · 0
0
杨先生2022-05-07 10:16:32

如果是2线制新产品就不用接24伏,否则相反

回复 · 0