[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
26
海湾主机,消火栓按钮无法联动起泵
主机海湾9000、10栋楼,其中1栋做测试时发现一个异常问题,消火栓按钮按下后,启动灯常亮,此时主机显示的消火栓按钮不是火警,也不是监管,而是反馈,主机与消防泵控制柜均处于自动状态,联动公式正确无误。水泵无法联动启动。后在设备定义中查看了设备类型,类型码15(消火栓)。现场检查消火栓按钮,接线两组,一组信号线,电压正常。另一组为直启线,电压27V。摘除直启线,再次实验,情况依然如此。请问各位前辈指教指教。
15999****8079 | 2022-05-06 20:08:35 举报 浏览(1819)

26
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Abram2022-05-07 11:55:32

首先根据新规范调整,不可以直接启泵之后,消火栓按钮就是报反馈而不是火警,手报才是火警。消火栓按钮接了启泵线,对于按钮来说按钮就是个直接开关量。启泵线是去泵房了吗?这个启动机制与主机联动启动是并行的机制。主机自动状态,联动关系也认为对的情况下考虑多线盘钥匙开关位置。联动是收到反馈信号后,启动的多线盘。

回复 · 0
4
快乐飞扬2022-05-07 12:08:48

消火栓有了反馈信号,你再吹两个烟感,让系统联动你看是不是就启动了,消火栓按钮的反馈信号作为消防泵启动的联动信号,满足与逻辑后启动。

回复 · 0
3
向钱是后2022-05-07 16:40:08

别管之前的定义的对不对 都重新定义一下 9000的机子就爱出这毛病 亲测N次 药到病除

回复 · 1
2
搬砖男2022-05-07 17:02:02

人家都说了10栋楼,有一栋楼发现异常,意思是其余九栋按照楼主的意思启动的。我认为问题出在反馈信号上,因为主机和控制柜自动状态下要火警信号才能动作,我觉得还是主机设备类型定义的问题,要么是定义成别的,比如排烟机,要么是跟别的设备冲突了。如果实在找不到原因,还有个笨办法,看看那九栋楼的设置,找一下原因。

回复 · 1
1
bufangqi82022-05-07 08:06:08

联动关系很重要,其次是消火栓泵模块及线路是否正常

回复 · 0
1
哎!似水流年2022-05-06 20:15:35

上联动公式图

回复 · 0
1
消防安全2022-05-18 03:18:11

1、首先查一下线路确定是否正确连接(启泵线和信号线相互接叉了)

2、消火栓按钮直启,报警主机不在自动状态下,按下消火栓按钮都应该启泵(控制柜应置于自动状态)。

3、消火栓按钮系统启泵,规范4.1.6逻辑关系应该是一个消火栓按钮+区域探测器或手报报警信号。

回复 · 0
0
zf0315782022-05-09 17:43:13

需关注两方面:

1、联动编程是否正确,如消火栓按钮按下去后,联动水泵的输入输出模块是否输出;

2、水泵控制柜是否处于手功状态

回复 · 0
0
杨福权2022-05-08 18:09:33

设备定义错误了,消火栓按钮,和消火栓是不同的两个代码,你吧按钮定义为消火栓,主机只会给你报反馈

回复 · 1
0
老严32022-05-08 17:15:49

我觉得应该是设备码不对,将“消防栓”改成“消防栓钮”应该可以正常启泵 。

回复 · 0
0
曹东广2022-05-08 12:04:11

这个问题很简单,先看设备定义,然后只留这个楼的回路板,试下。

回复 · 1
0
MTM****2OTc2022-05-07 20:05:06
这提问水平太瞎
回复 · 0
0
阿牛2022-05-07 17:02:44

首先要弄清楚在这个系统中,消火栓按钮是做什么的,有的公司就是不按规范做

回复 · 0
0
千帆依然2022-05-07 12:11:43

测试一下联动双点启泵,看看水泵模块是否有反应,单独按启泵按钮到水泵模块查下有电没有,同时考虑线路连接的有问题,


回复 · 0
0
2022-05-07 12:01:03
消防泵总线模块动作了没有?
回复 · 0
0
赖赖2022-05-07 11:59:28

加一条联动关系******15=******16 00就可以了,又不是难事

回复 · 0
0
葛冯2022-05-07 11:56:41
电压反了,
回复 · 0
0
@海纳百江2022-05-07 11:49:59

感觉模块类型编辑错了,正常应该报火警而不是反馈,导致不能联动启动水泵。或许你的直启线是反馈线,假反馈

回复 · 0
0
冯明峰2022-05-07 11:45:38

还是要检查联动关系和设备定义,可以自己定义一条,不使用通配符,直接联动水泵试试

回复 · 0
0
史鹏远2022-05-07 11:43:38

我觉得还是在联动公式上找原因,把其中一个手报的定义改成栓报再做实验,如果还是无效就差联动公式吧,是不是编成2点联动了。

另外有直起线得情况下还是不能直起泵,也得查查直起问题。

回复 · 0
0
XF维保2022-05-07 11:42:06

你应该少测了一个点

回复 · 0
0
Lasia2022-05-07 11:41:33

要两点,规范都说了不能直接消火栓按钮起泵

回复 · 0
0
杨先生2022-05-07 10:18:47

注意需要两点联动才可以,你怎么触发消火栓按钮就想着联动呢?

回复 · 2
0
2022基建大年2022-05-06 23:35:13

设备自定义信息确定符合联动公式?

回复 · 0
0
小王2022-05-06 22:58:15

直启线路有问题呗

回复 · 0
0
金辉2022-05-06 20:47:55

1、描述这么一大堆,不如上个图哦,上图最有说服力;看下联动公式

2、消火栓按钮直启线有了,还编了联动多线盘么?

3、主机报警信号只有探测器和手报,消火栓按钮报启动反馈信号。

回复 · 0
0
已解决个消防问题