[回到首页]
欢迎来到消防百事通
登录
注册
|
消防产品
|
APP下载
|
消防工程群
|
网站导航
手机站
公众号
问答
资讯
问答
文库
展会
消防车
火灾报警控制器
气体灭火
气体灭火
回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
登录
注册
问答首页
消防产品
火灾探测报警
喷水灭火
气体灭火
消防水带
泡沫灭火
耐火构件
灭火剂
消防车
更多
工程技术
消防工程
技术交流
消防知识
安全科普
自救逃生
政策法规
消防规范
消防法律
考试培训
注册消防工程师
消防设施操作员
展览会议
消防展
应急展
活动会议
消防救援
消防队伍
政府与消防
2
消防控制室的多线是直接拉到水泵和风机上还是拉到控制柜再启动水泵和风机的?
20
17711****2782
|
2022-05-06 13:44:08
举报
浏览(209)
2
条回答
尹志滨
2022-05-06 13:55:56
提问者采纳
多线先到控制柜,由模块控制继电器和接触器启动风机水泵
回复 ·
0
0
15892****9064
2022-05-06 13:55:22
肯定是拉到控制柜啊
回复 ·
0
0
已解决
个消防问题
立即提问
热评问答
消防技术服务机构的技术负责人可否...
怎样检查灭火器维修公司是不是真的...
新标消报联动启泵条件,是一个消报...
关于倡导提升消防技术问题发布的积...
办理灭火器充装的证件,需要哪里办...
求解:一消能否从事消防设施操作员...
如何获得消防八本台帐电子档
物联网消防工程师,有人了解吗?
高悬赏问答
查询消防设施操作员的网址是哪个?
山东的电检业务取消资质了吗?山东...
地下车库的压力式泡沫罐怎么联动的?
北大青鸟气体灭火主机如何编写逻辑...
请问这个送风机房里面旁通阀怎么接...
买的消防主机被锁死了,这个合法吗?
关于验收乙方消防工程不合格的问题
关于初级证实操不报班自学的问题