二线制就是所有消防的设备就是两根线吗?短路隔离器就是并联在一根报警总线上?此图好像不是二线制的图呀,求师傅们指点。20
    
晴天 | 2022-05-05 17:57:49 举报 浏览(270)

4
条回答
2022-05-05 19:32:13 提问者采纳

二线制设备是指不需要电源线了

你这份图是四线设备,隔离模块是树状型的,第二个格林的进线是从第一个隔离的进线并出来的

回复 · 0
1
往事随风2022-05-05 19:59:51

二线制的设备是不需要再单独放电源线,此图不是二线制,短路隔离模块是并联在总线上的

回复 · 1
0
金辉2022-05-05 19:28:40

1、二线制理论上是只需要二根线,此二线即负责传送信号,也负责传送电流,但是目前产品不成熟;

2、从描述图看,为四线制产品,

3、短路隔离器有环接有树接


回复 · 0
0
哎!似水流年2022-05-05 19:04:54

纯二总线设备是近两年出现的新技术,是二总线同时给设备提供信号和电源;你图纸上的是信号线与电源线分开的,不是纯二总线技术设备,是老式的。

回复 · 0
0
已解决个消防问题