营口山鹰琴台式消防报警主机YKS4064A的故障5
在没有任何人为操作和警情的情况下所有回路上的楼层显示器和声光报警器都报故障,复位后故障无法消除,同时楼层显示器全部断电无显示。
紫风 | 2022-05-05 14:42:46 举报 浏览(160)

3
条回答
2022基建大年2022-05-05 15:22:59 提问者采纳

检查主机电源盘→故障区域电源分配端

回复 · 0
0
徐兵2022-05-12 13:04:05
山鹰的楼层显示器和声光需要24V才能工作,如果没有24V主机上就会报故障,如果是没有信号线
回复 · 0
1
金辉2022-05-05 14:50:53

1、检查下主机24V外控电源有无输出

2、去楼层端子箱检查24V电源线有无电压


回复 · 0