3
楼顶机房电梯模块不停报反馈什么原因
楼顶机房电梯模块不停报反馈什么原因,消音也不管用,过一会儿他又报反馈 想问一下各位师傅这个什么原因 是反馈电阻的原因吗
禄志荣 | 2022-05-05 12:08:55 举报 浏览(200)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-05-05 13:18:32

你是业主吧,或者监控室的?如果是维保单位应该不会这么问的吧

1、去现场检查一下模块,把模块反馈线与电梯主板连接线拆了;

2、拆了还报检查信号线或者更换模块,拆了不报,叫电梯维护单位过来。

回复 · 0
3
2022基建大年2022-05-05 15:28:14

检查电梯消防按钮是不是被按了或是接触有故障

回复 · 0
1
蓝色绿血人2022-05-05 12:37:42

要么模块原因拆下反馈线看看还报吗?要是不报了,联系电梯维保看看。

回复 · 0
1
已解决个消防问题