二线制消防报警,强启和电梯迫降需要24v电吗?二线制有没有电平输出?
15293****3758 | 2022-05-04 19:29:17 举报 浏览(320)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-05-04 21:01:17

1、问题问的太笼统,每个厂家产品不同,功能也不同的,

有的只有脉冲,有的脉冲电平都有;

2、描述的强启是多线吧,多线单独的,不在二线制总线里,多线自己控制,也得看厂家,有的是有源24V,有的无源输出+电源线

回复 · 0
1
2022基建大年2022-05-04 20:45:03

看厂家,不过电平启动大部分厂家都是需要独立24的。记得海湾二线制刚出来我们有个项目用,代理商技术员和施工师傅的技术交底说不用24V就一组信号线到处跑之类的,后期调试150多个风机没有电源盘补救不了,那个交底技术员不知道是他自己出钱还是他公司出钱全部给风机柜子增加电源盘。

回复 · 1
0
野树陈陈2022-05-04 20:34:20

二线制模块不需要再接24V,有的模块接入24V可能还会弄坏模块

回复 · 0
0
suiyaji2022-05-04 19:33:43

需要的。两总线输入输出模块连接的两总线就提供24伏的,具体的模块转换。

回复 · 0
0