3
诺帝菲尔主机300不接收报警 没有任何信息
所有的区域机正常接收报警信息 但是主机接收不到回路任何信息 也没有监管 也没有报警和故障 但是CRT显示报警信息和监管 请问是怎么回事广大朋友
贾 先 生 | 2022-05-04 18:29:38 举报 浏览(127)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

吴雪飞2022-05-05 14:50:10

诺帝菲尔主机没有区域机和主机的主从关系,crt肯定能显示全部,想在主机处显示需要加个网络集中显示器外观和报警主机一样样

回复 · 0
0
金辉2022-05-05 08:41:02

既然CRT都显示所有了,证明主机与区域机通信是正常色,因为CRT是通过主机通信.

只能说插拔主机与CRT通信线后,重启,CRT操作同步

回复 · 0
0
野树陈陈2022-05-04 20:42:28

诺迪菲尔没怎么接触过‘按这个说法要么是编程要么是子卡


回复 · 0
0