1、把那个正常的模块先换过来试一下是不是模块问题再决定查其他的;
2、模块与消防广播主机间线路发生短路、断路,模块与扬声器间线路发生短路、断路,扬声器丢失,都会向主机报故障,查吧!
动作灯一直闪是模块故障
哪个地方短路了?
你先把模块上的扬声器线拆掉,在端子上并联一个30K终端电阻,看看还报不报故障,如果还报故障,那就改一下配置,改成2试试。如果还报故障,那就换模块