消控室单独的直起柜怎样布线?求赐教
各位师傅,消控室这种单独的直起柜应该怎样布线,现场设备需要模块控制吗?谢谢回答
  
山河统一 | 2022-05-03 09:55:58 举报 浏览(271)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-05-03 12:51:36

直启柜现场不需要模块;

一般设计院过来画6或者7根线;

现场做带灯,基本5根线:启动及灯,停止及灯和一根公共

回复 · 1
1
2022基建大年2022-05-03 10:19:30

模块是模块,控制拓展是拓展。停串启并异地控制。

回复 · 0
1
zf0315782022-05-13 08:20:23

这个为强制启动柜,和多线控制柜不同,不是二线制,不需模块,每台风机,水泵至强启柜的线数量与配电箱厂家设置电气线路相关,一般为4~7根,有地线可以共用

回复 · 0
0
Aaron-w2022-05-03 17:48:11

要看你现场控制柜有没预留接线端,没有预留的话,还要看看看看二次图

回复 · 0
0
蓝色绿血人2022-05-03 11:49:21

这个问问配箱子的,有四根线的,有五根线,这个应该是4跟线的。肯定是要接模块的,要不怎么联动。

回复 · 0
0