7
请教一下排烟系统与通风系统合用的一些问题。50
请教一下,这个图上的三个阀门是代表排烟系统和通风系统合用的么?如果不是,是什么情况。图中标注是否正确,如果错误,请大佬指正一下,谢谢!!!
  
。。。 | 2022-05-03 09:15:06 举报 浏览(434)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2022-05-03 18:01:19

地下室内很多排烟和排风是合用的,特别是地下汽车库,但是这里面出现送风的70℃防火阀和排烟防火阀,明显不是合用的,注意区分,有可能是排烟和排风合用,同时设置的有补风系统,您图片太小了,不能反映出真实的内容,仅供参考,断章取义,和尴尬。

回复 · 1
1
15619****86652022-05-06 08:24:02

防火阀~空调管道。

排烟阀(口)~排烟管道,排烟防火阀~排烟管道。

送风口~送风管道。

防火阀,排烟防火阀~常开。

送风口~常开。

排烟阀(口)~常闭

回复 · 0
0
15131****59292022-05-04 17:56:10

排风排烟共用管道风机,平时排风口常开排烟口常闭,火灾情况下,联动关闭排风口打开排烟口进行排烟。

回复 · 0
0
金辉2022-05-04 11:01:38

这么小个截图说明不了什么

结合设计说明,系统图看图吧

回复 · 0
0
孙波2022-05-03 17:21:15

一个是70℃防火阀送风系统上的,280℃排烟防火阀是排烟风机前的连锁关闭排烟风机,常闭排烟口联动排烟风机起动

回复 · 1
0
哎!似水流年2022-05-03 15:19:23

你应结合防排烟图纸看,如是一台风机常开送风囗那个是个70度防火阀,安装在排烟机前,联锁停动排烟机的。要不就是两套系统