若是程序没问题,仅是模块动作后无法正常开启瓶头阀,建议检查24V驱动电压、电流,大概率是电源问题。
用喷洒端子接继电器 继电器一端接主板上24V 一端接气瓶
气体灭火控制器输出Dc24V电源的电流不能满足3个电磁阀同时打开,每个电磁阀电流一般为1.1-1.5A,所以需另外增加电源
启动电源盘功率小,需要外接一个开关电源
单独加一个开关电源,交流220V变直流24V的要求6A以上的,要不然带不动
是管网还是预制?
管网还分单个或几个保护区的
问问题要描述清楚点,不然真不知道怎么回答
加个独立电源盘。
青鸟的启动电流最大2a,带不动三个,外加壁挂电源,气体灭火的启动控继电器,电源通过继电器来控制钢瓶。
检查一下启动电压和电流,看是否正常。这个启动电流是主机直接输出的,不能用其它24伏替代。