泰和安平面没有短路接地,但接上隔离模块,隔离模块就动作了,这是为什么?30
换了一个模块也是一样,求大神回答
人类世界真奇妙 | 2022-05-02 16:48:11 举报 浏览(511)

14
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1192022-05-04 21:42:44

使用分段法和排除法解决这个问题,检查各设备是否正常,如果确定没有短路和接地的地方,那就在前端多加几个隔离模块试试,规范规定模块所带设备不超过32个,你一个隔离模块少带几个个设备,这不就完美解决了吗?

回复 · 0
1
消防-智能2022-05-02 22:22:23

隔离模块的功能是过流保护,超过它设定的电流的值就动作。围绕这个核心,有些事就能想得通了。

回复 · 1
1
火焰蓝2022-05-20 00:14:13

也有可能是某个设备坏了,需要排查一下是不是哪个设备坏了?导致的个离去

回复 · 0
0
哎!似水流年2022-05-15 06:19:35

线间阻值不够,如果确定不接地那就是个别设备接线有问题或坏了

回复 · 0
0
初学者2022-05-08 11:07:24

泰和安的隔离器就这样。你的这个设备的后段一个隔离器的电进到你这个隔离器里面了。这种情况,泰和安的隔离器也动作

回复 · 0
0
消防主机密码服务2022-05-04 23:13:22

某个设备被雷打了,测量不出短路,如果不要隔离模块,接上回路线,回路电压立即变为零。你要把这个设备找出来,换掉就好了。找到回路的分接点,一部分一部分测试。缩小范围,一个一个小掉设备测试。更多疑难故障,请关注gzmczdh119.com.

回复 · 0
0
野树陈陈2022-05-04 20:52:42

不短路不接地’那你量过电阻没有?

回复 · 0
0
1337****22332022-05-04 06:55:42

1有两个端子短接一下歪装上试试,增加电流的

2你说的应该是两线制设备,没做32点一隔离,超流,直接挂主机带试试

回复 · 0
0
金辉2022-05-02 21:26:11

回路不短路 装隔离模块会动作,这种自相矛盾的事情不合逻辑;

要不模块就是个坏的,换了一个还是坏的!要不线或设备是短路的没查出来,还有第三种情况吗?

回复 · 3
0
蓝色绿血人2022-05-02 20:54:17

看看是不是串进电去了

回复 · 0
0
消防2022-05-02 19:37:02

先把隔离器出线端线拆了,看看动作不



回复 · 0
0
2022基建大年2022-05-02 17:47:50

模块接错线了,把检线电阻串上来了,隔离器必然动作啦。

回复 · 0
0
王小伟2022-05-02 17:21:14

空载试一下,重点检查一下设备问题,我遇到过声光导致的短路,查一下带的设备通电后导致短路,特别是电容

回复 · 0
0
王瑞行2022-05-02 17:18:50

不带负载试一下

回复 · 0
0