两线制模块和四线制模块,具体参考接线图,5142两线制模块有源输出,注意极性,5141无源触点,需要外接24V电源,仅提供开关量的常开常闭触点。根据需求,注意选择脉冲或电平模式,同时配接中间继电器,和电气装置实现电气隔离,安全且便于责任区分及检修。
对小鸟不太懂
你不是找到图了????
1、都要加电阻,5142并接在反馈端和输出端;
2、蓝色为二极管,穿接在输出端正极上,有极性,不能接反;
3、强切5141与3141是4限制接法,需要电源线;5142是二线制模块,用二线制接法
都要加电阻,只加反馈的电阻就行,启动的电阻不用加。你蓝色标注的东西实际应用都不用加。3141可以按5141的接法来,需要外加电源,5142接切电不用外加电源。
有源无源是大白话有没有电的意思,模块两种接法一个是脉冲一个是电平两个输出方式,图二不外挂电源就是无源开关量。