[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
青鸟5142和5141有源输出的区别和相同
请问这两个模块都要加电阻吗,5142电阻加在哪里?标注蓝色处的符号是什么,怎么加?假如想强切,3141模块线路可以用5141接法吗,还是一定要用5142接法呢?
    
15889****2707 | 2022-05-01 22:09:18 举报 浏览(396)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2022-05-03 18:07:25

两线制模块和四线制模块,具体参考接线图,5142两线制模块有源输出,注意极性,5141无源触点,需要外接24V电源,仅提供开关量的常开常闭触点。根据需求,注意选择脉冲或电平模式,同时配接中间继电器,和电气装置实现电气隔离,安全且便于责任区分及检修。

回复 · 0
0
真名: lin fei2022-05-02 13:31:07

对小鸟不太懂


回复 · 0
0
小王2022-05-02 08:15:04

你不是找到图了????

回复 · 0
0
金辉2022-05-02 07:20:31

1、都要加电阻,5142并接在反馈端和输出端;

2、蓝色为二极管,穿接在输出端正极上,有极性,不能接反;

3、强切5141与3141是4限制接法,需要电源线;5142是二线制模块,用二线制接法

回复 · 0
0
119112022-05-02 02:06:09

都要加电阻,只加反馈的电阻就行,启动的电阻不用加。你蓝色标注的东西实际应用都不用加。3141可以按5141的接法来,需要外加电源,5142接切电不用外加电源。

回复 · 0
0
2022基建大年2022-05-02 01:28:30

有源无源是大白话有没有电的意思,模块两种接法一个是脉冲一个是电平两个输出方式,图二不外挂电源就是无源开关量。

回复 · 0
0
已解决个消防问题