应该是不可以设置在消防井内,因为有明确规定要设置在便于维修操作的地方,分散还是集中设置规范没有明确要求,从现实来看不同防火分区分散设置在防火分区内是可以的,同一防火分区集中设置比较便于操作,只要满足维修,操作方便,且发生火灾时应能安全开启和便于操作,可以排水即可,是否单独设置在阀组室内并无强制规定,可以查看自动喷水验收规范和设计规范
消防井可以兼作阀室,也可以单独设置,工厂,仓库也有直接靠墙设置,民用建筑建议设置在房间内,以防误动
井内有操作空间是可以的
1、雨淋阀组设置的位置没有具体要求;
2、有关设置要求:报警阀组应安装在便于操作的明显位置,报警阀距地面的高度宜为1.2m。设置报警阀组的部位应设有排水设施。(根据报警阀组的工作特点,安装及设置应遵循便于操作测试和便于维修的原则)