可燃气体探测主机24V电源远距离是带不动这么多探头的,想都不要想,不是接地原因;
现场增加几个24V电源吧,我们施工了这么多 就没有不加的,除非带了几个,且就在附近。
直流衰减很快,建议前端加220转24伏电源模块
如此严重的压降,还是有接地的可能性存在。建议你再复查一下线路。另外,不建议用主机提供的24伏电源,最好现场增设电源盘进行供电。