大哥大神带我看看这个图,故障怎么切换的10
如何实现故障切换的,就是主泵故障了,是从图上怎么个切换法
  
小老虎 | 2022-04-29 20:49:39 举报 浏览(935)

3
条回答
金辉2022-04-29 21:17:41 提问者采纳

兄弟,去学习电工啊(或者去拜个师傅),这么简单的电路,靠这里问猴年马月

简单说一下吧,理解不了就没办法了,自动启泵状态下(手动启无法切的)

1、1号泵故障,1号泵供电接触器失电,其常闭点(1KM)闭合(启动时是断开的),时间继电器4KT线圈得电,其常开点(4KT)延时闭合,电流经过39点流经4KT,2号泵启动

2、2号泵故障,2号泵供电接触器失电,其常闭点(4KM)闭合(启动时是断开的),时间继电器2KT线圈得电,其常开点(4KT)延时闭合,电流经过15点流经2KT,1号泵启动

回复 · 13
8
李波2022-04-29 21:31:37

搬砖户2022-04-29 21:21:02

我就看看。

回复 · 1
1
已解决个消防问题