[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
是启动电流不够。接继电器的话,5155控制线接继电器供电端子。24电源通过两组常开接电磁阀。5155动作,继电器常开变常闭,24就给电磁阀供电了。
一般情况下,多线启动后设备未动作,会报故障,有可能是您多线盘输出的电源,因为接地、线路过长、电压降,或需要启动的电磁阀的启动电流和您输出的多线不匹配,我发可靠启动,您检查一下线路的空载电压,接上电磁阀后的实际压降,测一下电流,不建议您这边直接绕过5155,若却是因为电压降或电流不足,可外接电源通过继电器控制,5155——中间继电器仅相当于控制,外接的电源通过中间继电器的两组常开触点,当多线启动5155后电源接通,电磁阀启动,置于反馈线,看您这边设备是否有反馈预留接驳点,没有的话,接中间继电器的常开触点,注意电阻不要忘记,建议用14脚继电器,触点有冗余,希望能帮到您
看看接线长度,如果比较长了。可以去掉模块,24V直接接电磁阀,能否动作。同时测电磁阀的电压,如果偏差太大,有可能是线损异常造成的。