4
高低速风机控制箱高速启动跳闸问题
1低速启动没有问题
2已知交流接触器故障不吸合
3拆掉CPS2负载,按启动按钮CPS2动作,三项输出电压正常
4挂上负载按启动按钮,双电源控制箱空开就跳了,请大家帮忙分析一下是不是电机也坏了,大约什么问题
  
15853****7501 | 2022-04-29 16:58:53 举报 浏览(293)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-04-29 17:13:13

这是一个很明显的问题,电机短路了,KBO应该也会有反应啊;

电机的高速绕阻(星绕阻)坏了,线圈烧了哦,短路跳闸,修电机吧,这种情况也常见

回复 · 0
2
王小伟2022-05-02 17:23:22

检查一下控制回路,可能因为接线问题或者其他问题,要有强电技术支持,根据图纸综合分析

回复 · 0
0
孙波2022-04-30 15:58:34

请先修好接触器,再试一下。如果还跳闸就是电机的问题了

回复 · 0
0
搬砖户2022-04-29 20:49:53

前几天我还遇到过此问题   低速运行断路器跳闸,高速运行正常咨询电机厂家,高低速换一下就正常了。

回复 · 2
0