[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
大神大哥大神,请教个问题!!!!!!!!5
青鸟主机报故障,很奇葩,一会出来几十个故障,一会有消失了,大神们,你们看看有什么好的办法?就是主机报现场烟感故障,然后我消失了,就一直这么循环,刚换的没多久新主机
小老虎 | 2022-04-29 11:55:30 举报 浏览(437)

9
条回答
金辉2022-04-29 12:19:57 提问者采纳

典型的接地故障

分段查线,查设备,只有死办法碰运气

回复 · 0
2
吴雪飞2022-04-29 12:02:43

大概率总线有接地点,重点查查是否有烟感进水,接线盒泡水现象

回复 · 0
2
胡永强2022-05-06 03:07:32

应该是总线对地阻值不够大或者是总线有电磁干扰的地方

回复 · 0
1
119112022-04-29 14:40:52

大概率接地,看下测试里面的回路状态浏览里的曲线是不是忽高忽低。是就百分百接地了。

回复 · 2
1
狸叔2022-04-29 12:30:50

先把隔离器换掉,记着,换的时候要心中默念:大郎,该好了!

回复 · 0
1
2022-04-29 12:30:15

前段设备或回路线路有问题了

断层携带点位观察

回复 · 0
1
浅谈专业2022-04-29 12:03:43

线路虚接或者有点接地。

回复 · 0
1
张小东2022-05-05 08:07:02
线路问题
回复 · 0
0
李波2022-04-29 21:36:57

用绝缘电阻测试仪测试一下,看看是否有接地。找出接地点,如无换一下隔离模块。   摇表测试500V的,尽量不要用1000V的。或者用福禄克的电子表测试。

回复 · 0
0
已解决个消防问题