泛海三江A55输入输出模块接280度防火阀
泛海三江A55输入输出模块接280度常开防火阀需要改模块的模式吗?
李思南阿 | 2022-04-29 11:16:38 举报 浏览(193)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

2022基建大年2022-05-02 01:33:43

阀打开负载端就断开了,电平脉冲都一样。

回复 · 0
0
金辉2022-04-29 20:01:53

A55默认(模式01)是脉冲输出,输入常开检线(外置负载)

接280度常开防火阀不需要改模块的模式(01),除非改过别的,为安全起见,先改为01

将编码器上的“4芯编码插头”与 模块主体上的“编码插座”连接好,按编码器“#”键将编码器切换至“99A”模式,然后输入下表中相对应的工作模式代码,再按“运行/停止”键进行模式设置。

回复 · 0